假定功率因數等于0.9這480kW的有功功率需要533kVA的視在功率再考慮20%左右的余量,533×1.2=639kVA變壓器選630kVA比較合適,另外需要考慮如果是1臺大電機直接啟動瞬間電流很大,變壓器的輸出電壓會大幅度的降低,有可能啟動失敗。
一般塔吊的總用電功率在20KW左右,三臺也就是60KW左右,如果你考慮只是給三臺塔吊提供電力,我認為選用75KVA的就夠了,即使三臺同時工作,也應該夠的。
一般說來,1KVA的容量可以帶動0.8KW左右的電動機(與電動機的功率因數和變壓器的無功補償有關),你也可以自己計算一下,2500KVA的變壓器其二次側額定電流為2500/0.4/1.732=3608A,這樣的話也能估算出可以帶多大的負荷了。
能長期運行的額定負荷
Φ=2500X0.8=2000KW變壓器可以短期超載運行,超過2000KW,只要溫度不高,在一定的時間內也是可以運行的。
按國家相關規定:油浸式變壓器過載能力及時間:
過載10% 變壓器可持續運行 180分鐘
過載20% 變壓器可持續運行 150分鐘
過載30% 變壓器可持續運行 120分鐘
過載60% 變壓器可持續運行 45分鐘
過載75% 變壓器可持續運行 15分鐘
過載 變壓器可持續運行 7.5分鐘
過載140% 變壓器可持續運行 3.5分鐘
過載200% 變壓器可持續運行 1.5分鐘
擴展資料:
變壓器額定容量是指主分接下視在功率的慣用值。在變壓器銘牌上規定的容量就是額定容量,它是指分接開關位于主分接,是額定滿載電壓、額定電流與相應的相系數的乘積。對三相變壓器而言,額定總容量容量等于=3×額定相電壓×相電流,額定容量一般以kVA或MVA表示。
額定容量是在規定的整個正常使用壽命期間,如30年,所能連續輸出容量。而實際輸出容量為有負載時的電壓(感性負載時,負載時電壓小于額定空載電壓)、額定電流與相應系數的乘積。
額定容量是指主分接下視在功率的慣用值。在變壓器銘牌上規定的容量就是額定容量,它是指分接開關位于主分接,是額定空載電壓、額定電流與相應的相系數的乘積。對三相變壓器而言,額定容量等于=3×額定相電壓×相電流,額定容量一般以kVA或MVA表示。
變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其余的繞組叫次級線圈。
在發電機中,不管是線圈運動通過磁場或磁場運動通過固定線圈,均能在線圈中感應電勢,此兩種情況,磁通的值均不變,但與線圈相交鏈的磁通數量卻有變動,這是互感應的原理。變壓器就是一種利用電磁互感效應,變換電壓,電流和阻抗的器件。
變壓器是利用電磁感應原理制成的靜止用電器。當變壓器的原線圈接在交流電源上時,鐵心中便產生交變磁通,交變磁通用φ表示。原、副線圈中的φ是相同的,φ也是簡諧函數,表為φ=φmsinωt。由法拉第電磁感應定律可知,原、副線圈中的感應電動勢為e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2為原、副線圈的匝數。
U1=-e1,U2=e2(原線圈物理量用下角標1表示,副線圈物理量用下角標2表示),其復有效值為U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,稱變壓器的變比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即變壓器原、副線圈電壓有效值之比,等于其匝數比而且原、副線圈電壓的位相差為π。
參考資料:搜狗百科-變壓器額定容量搜狗百科-變壓器能長期運行的額定負荷
Φ=2500X0.8=2000KW變壓器可以短期超載運行,超過2000KW,只要溫度不高,在一定的時間內也是可以運行的。
按國家相關規定:油浸式變壓器過載能力及時間:
過載10% 變壓器可持續運行180分鐘
過載20% 變壓器可持續運行150分鐘
過載30% 變壓器可持續運行120分鐘
過載60% 變壓器可持續運行45分鐘
過載75% 變壓器可持續運行15分鐘
過載 變壓器可持續運行7.5分鐘
過載140% 變壓器可持續運行3.5分鐘
過載200% 變壓器可持續運行1.5分鐘你的理解基本是對的,只是在描述上再規范一點更好。
變壓器的標稱容量(如1000kva)是指他的視在功率。他可以帶有功功率,也可以帶無功功率。說白了,就是他的負載可以是電阻性的也可以是電感或電容性的。
這里有兩個層面上問題:
1、從變壓器設計的層面上來講,他是不管你到底帶的是什么性質的負載。只要你總的輸出電流不超過變壓器的額定輸出電流時,他的其他參數和指標都符合標準的要求。
2、從電源輸入的功率是否做功(有功)的層面來講就不同了。由于電阻負載上的電流,其向量與外加電壓的向量方向是一致的(電角度為零)。所以,電壓乘電流再乘時間的功是有實際意義的。稱之為:《有功》。而在電感或電容上的電流向量方向與外加的電壓向量方向成90度(電感電流滯后90度、電容電流超前90度)(均指電角度)。因此,盡管存在電流,卻沒有做出實際的功。稱之為:《無功》。電源方計度的是有功,也收不到電費。
3、所以,對變壓器而言,他只管輸出的總的視在功率是多少。如果全是無功,他照樣有電流輸出,照樣發熱,照樣有損耗。對電力部門而言,對功率因素有嚴格的要求。你低了,沒有滿足規定的要求。除另補交費用外,還可能罰款。例如:
變壓器容量2500KVA一次電壓35KV、二次電壓0.4KV,
變壓器二次額定電流:I=2500/(1.732*0.4)=3608.5
變壓器二次能帶負荷P=1.732*0.38*3608.55*0.8=1900KW我不是郭老師,還是以我的觀點回答一下吧
一般說來,1KVA的容量可以帶動0.8KW左右的電動機(與電動機的功率因數和變壓器的無功補償有關),你也可以自己計算一下,2500KVA的變壓器其二次側額定電流為2500/0.4/1.732=3608A,這樣的話也能估算出可以帶多大的負荷了